[AsteriskBrasil] Problema ATA D-Link DVG-1402S
Daviramos Roussenq Fortunato
daviramosrf em gmail.com
Terça Novembro 16 09:10:31 BRST 2010
Bom dia Lista.
Estou enfrentando um problema com os ATA da D-Link modelo DVG-1402S, a
ligação cai no primeiro toque, só que esse mesmo equipamento colocando em
uma outra rede funciona 100%.
[1006]
secret=XXXXXXXXXXX
accountcode=0
callerid="1006"<1006>
context=from-telefone
nat=yes
type=friend
qualify=yes
port=5060
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
disallow=all
allow=g729
allow=alaw
No ata está habilitado apenas os codec g729 e alaw.
Em alguns casos, equipamento com configurações identicas, um funciona
100%, e o outro quando vai ligar ao primeiro toque a ligação cai, para
recebimento de ligação, funciona 100%.
Alguém já passou por algo parecido, conseguiu alguma solução?
--