[AsteriskBrasil] Fwd: Re: IRQ para TE110P

Alex Robertson agr.listas em gmail.com
Sexta Novembro 25 12:49:40 BRT 2005


Eu também já passei por maus pedaços com esses problemas, mas era com a Intelig.

No historico da lista da Digium voce deve encontrar o diálogo. Deve
fazer mais ou menos um ano.

Descartamos problemas de aterramento e de clock.
Trocamos a placa mãe por uma com chipset Intel (não lembro qual) e
melhorou bastante.

Também revisamos a montagem da máquina. Melhorou mais um pouco.
Suspeitamos de mau-contato ou máquina mau-montada.

Mas o que realmente alterava as condições era trocar a posição das
placas PCI, 1x rede, 1X 4E1/T1, 2x ambient 3200. Dependendo da posição
dessas placas, encontravamos erros diferentes e em apenas uma posição
não apresentava erro.

Neste caso suspeitamos de mau isolamento na geração/resgate do clock,
que  deveria estar sofrendo com interferência de alguma outra placa.

Sei que é meio "Mandrake", mas funcionou.

[]s
Alex Robertson

Em 25/11/05, Wendell<wendell em ctech.srv.br> escreveu:
> Josué, o meu problema não é tão intenso como o descrito.
> As vezes fica até 60 minutos sem queda das ligações.
>
> Ela cai qdo a seguinte mensagem é mostrada:
>
> Nov 25 09:26:48 WARNING[8728]: chan_zap.c:6041 handle_init_event: Detected
> alarm on channel 1: Yellow Alarm
> ...
> Nov 25 09:26:48 WARNING[8728]: chan_zap.c:6041 handle_init_event: Detected
> alarm on channel 31: Yellow Alarm
> Nov 25 09:26:48 WARNING[8727]: chan_zap.c:2121 pri_find_dchan: No D-channels
> available!  Using Primary on channel anyway 16!
>
> Já estou pensando na possibilidade de troca da placa mãe.
>
> Obrigado,
>
> Wendell
>
> On Friday 25 November 2005 10:14, Josué Conti wrote:
> > Olá Luis, na realidade os erros que meu Asterisk reportava eram esses
> > WARNING [3904]:chan_unicall.c:2672 handle_uc_event: Unicall/1 event alarm
> > WARNING [3904]:chan_unicall.c:3091 handle_uc_event: Unicall/1 Alarm
> > Masks 0x0000   0x0004
> > WARNING [3904]:chan_unicall.c:3096 handle_uc_event:Unicall/1 Alarm no
> > Alarm raised, Yellow Alarm Cleared
> > WARNING [3904]:chan_unicall.c:2672 handle_uc_event:Unicall/1 event Far
> > end unblocked
> > WARNING [3904]:chan_unicall.c:2672 handle_uc_event:Unicall/1 event Far
> > end blocked
> >
> > A minha placa TE110P oscilava o led de verde para vermelho e as
> > ligações que fazia caiam.
> > Após a troca da motherboard, não tive esse problema.
> > Wendell analise os alarmes do Asterisk para ver se o problema é
> > semelhante ao seu.
> > Espero ter ajudado, boa sorte a você, se precisar é só perguntar, no
> > que puder ajudar, conte comigo.
> > Abração
> >
> > Em 25/11/05, Luiz Henrique Gomes<lhgomes em treynet.com.br> escreveu:
> > > "escorregamento de bit" normalmente é causado por diferença de
> > > aterramento e corrente elétrica entre os equipamentos.
> > >
> > > Luiz
> > >
> > > -----Original Message-----
> > > From: asteriskbrasil-bounces em listas.asteriskbrasil.org
> > > [mailto:asteriskbrasil-bounces em listas.asteriskbrasil.org] On Behalf Of
> > > Josué Conti
> > > Sent: Friday, November 25, 2005 9:34 AM
> > > To: asteriskbrasil em listas.asteriskbrasil.org
> > > Subject: Re: [AsteriskBrasil] Fwd: Re: IRQ para TE110P
> > >
> > > Wendell, bom dia.
> > > Eu tive o mesmo problema que vc, utilizando essa placa mãe e postei na
> > > lista um tempo atrás esse meu problema. Seguinte só consegui "resolver"
> > > esse caso, com uma TE405P que acredito gerenciar melhor esse assunto de
> > > irq´s. Cara minha TE110P oscilava o link e as liogações caiam, o led dela
> > > oscilava de verde para vermelho, como se estivesse "escoregando bit".
> > > Não consegui a solução. Para este caso, para utilizar a TE110P, comprei
> > > uma placa mãe ASUS e esta rodando legal.
> > > Abraço
> > >
> > > Josué
> > >
> > > Em 25/11/05, Wendell<wendell em ctech.srv.br> escreveu:
> > > > Eu abri um chamado.
> > > > Eles dizem que está tudo ok com o link.
> > > > Já repassamos várias vezes as configuraçõoes. Não sei mais o que fazer.
> > > >
> > > > Existe a possibilidade desse problemas estar ocorrendo nas
> > > > configurações realizadas no Asterisk ou pela associação placa-mãe
> > > > (Intel
> > >
> > > D915GAV) + TE110P?
> > >
> > > > Obrigado,
> > > >
> > > > Wendell
> > > >
> > > > On Thursday 24 November 2005 20:08, cooky em click21.com.br wrote:
> > > > > Wendell,
> > > > >
> > > > > A mensagem HDLC Bad FCS significa que a placa E1 no seu servidor
> > > > > está detectando erro no Link E1 com a Embratel. FCS significa Frame
> > > > > Check Sequence. Você poderia abrir um chamado na Embratel para
> > > > > verificar o Link E1.
> > > > >
> > > > > Boa Sorte.
> > > > > Cooky
> > > > >
> > > > > Citando Wendell <wendell em ctech.srv.br>:
> > > > > > Salve!
> > > > > >
> > > > > > Nas mensagens do server conectado ao link E1 da Embratel fica
> > > > > > aparecendo essa mensagem:
> > > > > >
> > > > > > Nov 24 17:31:37 NOTICE[8727]: chan_zap.c:7852 pri_dchannel: PRI
> > > > > > got
> > > > > > event: HDLC Bad FCS (8) on Primary D-channel of span 1
> > > > > >
> > > > > > Ela é normal?
> _______________________________________________
> LIsta de discussões AsteriskBrasil.org
> AsteriskBrasil em listas.asteriskbrasil.org
> http://listas.asteriskbrasil.org/mailman/listinfo/asteriskbrasil
>
> _______________________________________________
> Acesse o  wiki AsteriskBrasil.org:
> http://www.asteriskbrasil.org
>


Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil